Máy làm lạnh nước Water Chiller là thiết bị công nghiệp đem lại hiệu quả vô cùng lớn cho các dây chuyền sản xuất công nghiệp. TUy nhiên khi vận hành hệ thống này bạn cần lưu ý những điều dưới đây

(1). Phần điện :
A. Kiểm tra điện áp sau khi khởi động có bình thường không (¡Ĩ10%).
B. Các mục công tắc điện đã kéo lên hết chưa.
C. Ampe sau khi khởi động có bình thư?ng hay không.
(2). Phần máy :
A. Các mô tơ có vận hành bình thư?ng không.
B. Các bộ phận máy khi vận hành có tiếng ồn khác thư?ng hay không.
C. Các máy bơm nư?c có vận hành bình thư?ng không, áp lực nư?c có bình thư?ng hay không.
D. Đồng hồ áp lực của máy có bình thường không (Thấp áp 3 -> 5.5kg/cm2 , cao áp 12 – 17 kg/cm2 ).
E. Quan sát dầu làm mát máy nén qua cửa quan sát có đúng mức quy đ?nh không ( không đ?ợc thấp dưới mức 1/4 )
F. Công tắc cao thấp áp hoặc công tắc áp suất dầu bị nhảy rơ le, kiểm tra nguyên nhân và sau khi điều chỉnh xong mới được khởi động lại máy.
G. Khi Bộ điều khiển điện áp bị nhảy rơ le, cần chú ý vấn đề điện áp tăng hoặc điện áp giảm.
H. Chú ý ống hồi lưu có bị đóng sương không, nếu bị đóng sương phải cho kiểm tra ngay lập tức.